У меня такой вопрос, настенный 2-х контурный котёл Kareastar Premium Turbo 24E при первом запуске на холодную систему отопления включается сразу и котёл начинает работать на полную мощность до нагрева системы, потом переходит на среднюю мощность и потом на минимальную и по достижении заданной температуры отключается, после остывания теплоносителя примерно на 8-10 градусов он включается сразу на полную мощность и через несколько секунд слышно шум как начинает шуметь перед закипанием эл. чайник и котёл переходить на минимальную мощность и отключается через несколько секунд опять включается сразу на полную и переходит на минимальную и отключается, это может быть так несколько раз подряд отключаться, а может и с первого работать, но эфект закипания присутствует во время старта на максимуме потом его не слышно и радиаторы в доме все равномерно горячие, температура на котле выставлена 60*.
перед отопительным сезоном снимал оба теплообменника СО и ГВС промывал соляной кислотой и заменил датчик протока ГВС.
В чём ещё причина такой не корректной работы котла, буду очень признателен , заранее благодарю.
Короче, я так и не дождался здесь ответа.
Разобрался сам, померял давление газа на выходе из газового клапана котла оно превышало показание минимум и максимум почти в два раза, ( мин. 3.8мбар макс. 15мбар) при том что должно быть по таблице на котел 24 кватта мин. 2.04мбар макс. 10.2мбара.
отрегулировал просто с помощью обычного водяного монометра сделанного на каленке на скорую руку.
может кому пригодится эта информация, на пример я долго не мог найти, все пишут что в инете полно инфы, а найти не получается вводил разные поисковые запросы, такое ощущение что поисковик специально тебя водит за нос.
удачи в ремонте всем.